Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

[TC] Бесперебойник, типичные неисправности

Всем привет!
Совершенно внезапно перестал работать бесперебойник - проявляется, как
будто совсем села батарея, но ей от силы полтора года, и ещё совсем недавно он
держал 13
минут (как раз пару месяцев назад замерила это время). Предыдущая
батарея служила подольше, на вскидку раза в 2. Это вообще нормально, что батарея
так быстро
отжила своё или, возможно, здесь виноват сам бесперебойник? БП вообще можно
проверять каким-то образом на пригодность или только купить в него новую батарею
и
обнаружить, что вдруг не заработал? Просто у меня опасения появились,
не получится ли так, что я напрасно на батарею деньги потрачу. Да и
вообще интересно, почему быстро батарея отжила своё.

Ответить   carrying_rain Wed, 25 Apr 2012 12:01:49 +0600 (#2441645)

 

Ответы:

Доброго времени суток!
Есть ли способ как-то распознать капча в тех случаях, когда вебвисум
говорит, что на странице не найдено ни одного изображения капча. Хотя
оно там сто процентов есть и картинки включены.
Если есть, подскажите как это можно сделать.

Ответить   Wed, 25 Apr 2012 09:20:13 +0300 (#2441684)

 

он

Оль, вообще-то бесперебойники должны себя тестировать. Если тест не проходит,
устройство не работает. Тест можно запустить как вручную, так и в программе на
компьютере. Программ многие не устанавливают, а зря. Там можно видеть заряд аккумулятора
и много чего ещё.
Мацал Кошек

Ответить   Wed, 25 Apr 2012 12:11:33 +0400 (#2441891)

 

Здравствуйте, уважаемые участники листа.

Здравствуйте, AZ.

Вы писали среда, 25 апреля 2012 г., 13:11:33:

Тест можно запустить как вручную, так и в программе накомпьютере.
Программ многие не устанавливают, а зря. Там можно видеть заряд
аккумулятора

а не подбросите такую програмку?думаю что не только Оле пригодится!
случайный афоризм
Хорошо родителям: у них любовь!.. А нам потом жить!
--
С уважением, Руфат,
скайп: shah-r
Шахтахтинский mailto:shah***@m*****.ru

Ответить   Wed, 25 Apr 2012 14:03:11 +0500 (#2441980)

 

Здравствуйте, Уважаемые участники рассылки!

Шахтахтинский Руфат пишет:

Она не универсальная - по идее она должна была у тебя в коробе с БП лежать,
а может теперь не кладут, тогда на сайте производителя придётся
искать, но я, как писала выше, её покорить не смогла.

Ответить   carrying_rain Wed, 25 Apr 2012 15:55:28 +0600 (#2442070)

 

Про универсальные программы не знаю, хотя уверен, протокол взаимодействия с такими
устройствами очень прост, надо просто поискать такое, у которого интерфейс озвучивается.
Я такое нашёл случайно, правда, через USB оно взаимодействует только с XP. В
других системах только через com. Пришлось покупать плату расширения.
Мацал Кошек

Ответить   Wed, 25 Apr 2012 15:02:50 +0400 (#2442175)

 

Здравствуйте, Уважаемые участники рассылки!

AZ пишет:

Не поняла: вроде же, наоборот, на новых материнках нет ком-порта -
получается, под новые системы через ком по ком никак?...

Ответить   carrying_rain Wed, 25 Apr 2012 18:16:55 +0600 (#2442249)

 

Здравствуйте, Уважаемые участники рассылки!

AZ пишет:

Я не представляю, как этой жутью можно пользоваться: она меня выбесила
тем, что когда свет закончился, мне бы успеть тут дописать или
дозакрыть, а эта гадюка своё окно мне под руки бросает каждые 20 сек
или с какой-то примерно такой периодичностью. Тот, кто её создал,
понимал толк в изощрённых издевательствах :).
А ты говоришь, что без программы можно затестить? Расскажи, плиз, для
бешеных непосвещённых.

Ответить   carrying_rain Wed, 25 Apr 2012 15:53:44 +0600 (#2442068)

 

Здравствуйте, carrying_rain.

Вы писали

я удалил программу, после того как увидел, что всё там в графиках каких-то показываеться,
и нифига не озвучивалось.
может под какие-то проги есть скрипты незнаю.
а кстати у меня так же валяеться безперебойка с такими как у вас симптомами,
но никак руки не дойдут заняться ею.

Ответить   Wed, 25 Apr 2012 13:44:41 +0300 (#2442152)

 

Обожди, а разве там программа не настраивается, можно ведь вообще автоотключение
убрать, напоминать как-то она будет, но не отключится, можно наверняка настроить
процент разряда, по достижении которого отключится устройство.
Протестировать можно, например, коротко нажав кнопку включения UPS. Не знаю,
во всех ли устройствах так или только в некоторых, зависит от фирмы изготовителя.
Есть ещё один нюанс. Если, например, меняли блок питания или покупали системный
блок другой конфигурации, UPS может отказаться работать. При переходе на батарею
происходит большой скачок мощности, это как бы когда тебе с одной руки на другую
передают очень большой вес, рука при этом несколько прогибается, пока мышцы не
компенсируют тяжесть. Так вот, бывает так, что именно в этот момент те самые
"мышцы" подводят, тяжесть падает.
Даже если батарея в порядке и даже устройство вроде как должно держать, оно может
выполнять роь только стабилизатора при включённой сети.
Мацал Кошек

Ответить   Wed, 25 Apr 2012 14:57:07 +0400 (#2442170)

 

Здравствуйте, Уважаемые участники рассылки!

AZ пишет:

У меня было так, что отключалась вовсе не сразу, а по достижении
разряда, но окошко вот это я не смогла отключить. Кажется, зрячий друг
тогда тоже этого не нашёл, хотя было так давно и я уже деталей не
помню - может быть, я только намеревалась глаз привлечь.

Что должно быть в норме при этом? Мгновенное отключение, скулёж,
сообщение какое-то?

Кроме шуток, ты как-то фрагментарно угадал, но логически я этого
объяснить не могу: нет, не меняла ни системник, ни блок питания, но в
этом месяце был ремонт, всё вытаскивали из комнаты, комп отключали
надолго, и вот как-то после этого БП отказался работать. Может,
конечно, совпало - не на спальное место же он среагировал :))).

Ответить   carrying_rain Wed, 25 Apr 2012 18:27:39 +0600 (#2442256)

 

Здравствуйте, carrying_rain.

Вы писали

Просто у меня опасения появились,

а чтобы не даром купить батарею, отвезите в сервис центр где наверняка точно
протестируют и определят неисправность.
а так она могла быстро накрыться, потому, что валялась фиг его знает сколько
на складе.

Ответить   Wed, 25 Apr 2012 12:07:09 +0300 (#2441991)

 

Здравствуйте, Уважаемые участники рассылки!

Minya пишет:

Во блин: я даже не знала, что в сервисах их чинят,даже не представляю,
где этим могут заниматься - у нас был такой период, когда в
комп.магазинах если батарею к бесперебойнику спрашиваешь, на тебя
смотрели так, как будто ты папуас раздетый, ничё не знаешь, почему-то
сами бп они продавали, а батареи - нет.
хотя, опять же... Сколько в среднем стоит тот тест? Поди Как батарея? И ещё за
перевозку: он ведь,
собака, тяжеленный, в руках не дотащу.

Ответить   carrying_rain Wed, 25 Apr 2012 15:59:25 +0600 (#2442079)

 

Здравствуйте, carrying_rain.

Вы писали

а где же вы живёте?
я в одессе и в таких случаях вооружаюсь телефончиком и обзваниваю сервисцентры
всякие по компам.
там узнать можно занимаються ли они этим и сколько стоить будет.

Ответить   Wed, 25 Apr 2012 13:41:43 +0300 (#2442148)

 

Здравствуйте, Уважаемые участники рассылки!

Minya пишет:

Вы, случайно, фильм "Самая обаятельная и привлекательная" не помните
:))?

Может быть: про ремонт пока не знаю, для меня это было полной
неожиданностью, п.ч. никто из знакомых не
делился тем, что возил БП чинить. А вот с батареей до не так уж
давнего времени это было массово.
Да, моя программа тоже была вся на графике, подстроить у меня не получалось,
хотя тогда Jawsы не столь зрячие были.

Ответить   carrying_rain Wed, 25 Apr 2012 18:20:53 +0600 (#2442250)

 

Привет.

а чтобы не даром купить батарею, отвезите в сервис центр где наверняка
точно протестируют и определят неисправность. а так она могла быстро
накрыться, потому, что валялась фиг его знает сколько на складе.

От валяния на складе такие батареи почти не портятся, если не с начала
века лежат конечно. Так они устроены.
А вот нюансов может быть сколько угодно, и сервис может не помочь. Самое
вероятное, что UPS покупалось примерно, прикинули мощность блока питания
и купили устройство. А принесёт человек его в сервис, ему скажут, что
батарея заряжена полностью, но устройство подобрано плохо. Кстати, если
батарея не заряжается, должен гореть аварийный сигнал.
Мацал Кошек