Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Gentoo Linux и ИБП (UPS)

Доброй ночи!

Электрический провайдер в нашем доме чтой-то стал часто шалить - у них
сейчас переход на новую более мощную линию. В связи с этим часто
отключается свет.

Хотелось бы, чтобы мой сервер питался через UPS. Когда отключается
электричество, УПС аккуратно шатдаунит сервак. Когда электричество
появляется, сервер включался. Есть ли готовое решение? Или надо самому
ручками пилить и писать на Сях? Просто помнится мне из начала века, что
УПСы подключались к компам то ли через LPT-, то ли через COM-порт.

Скажу честно, УПС в домашних условиях или как админ никогда не
использовал :)

Заранее спасибо.

Ответить   Tue, 13 Dec 2011 22:14:43 +0400 (#2307178)

 

Ответы:

On 13.12.2011 20:14, Alexey A Bukreev wrote:

Посмотрите в сторону sys-power/nut.

-*Название листа "Linux: разрешение вопросов, перспективы и общение";
Написать в лист: mailto:comp.soft.linux.discuss-list@subscribe.ru
Адрес правил листа http://subscribe.ru/catalog/comp.soft.linux.discuss/rules
Номер письма: 37793; Возраст листа: 3063; Участников: 1393
Адрес сайта рассылки: http://www.linuxrsp.ru
Адрес этого письма в архиве: http://subscribe.ru/archive/comp.soft.linux.discuss/msg/2307187

Ответить   Tue, 13 Dec 2011 20:20:09 +0200 (#2307187)

 

Через COM. И у некоторых вроде есть готовая поддержка
программами в Линуксе (это должно быть в параметрах прайса). Это про выключение.
А включается ли сам потом - не помню (может по разному).

Кроме того, стоит почитать статьи про совместимость с БП (например http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
и др.).

-*Название листа "Linux: разрешение вопросов, перспективы и общение";
Написать в лист: mailto:comp.soft.linux.discuss-list@subscribe.ru
Адрес правил листа http://subscribe.ru/catalog/comp.soft.linux.discuss/rules
Номер письма: 37794; Возраст листа: 3064; Участников: 1395
Адрес сайта рассылки: http://www.linuxrsp.ru
Адрес этого письма в архиве: http://subscribe.ru/archive/comp.soft.linux.discuss/msg/2307444

Ответить   Wed, 14 Dec 2011 02:02:33 +0400 (#2307444)

 

14.12.2011 01:02, Alexander пишет:

Если вырублен неаварийно (внутренняя пользовательская программа или
таймдроп от компа), можно настроить, чтобы ИБП подавал питание на блок
розеток через определенное время после появления стабильного питания (В
моем древнючем APC !!! 1998 г.!!! именно так). В биосе компа надо
настроить вейкап по времени или событию. В некоторых биосах можно
настроит время с периодичностью до минуты. У меня запускается через 5
минут после подачи питания.

-*Название листа "Linux: разрешение вопросов, перспективы и общение";
Написать в лист: mailto:comp.soft.linux.discuss-list@subscribe.ru
Адрес правил листа http://subscribe.ru/catalog/comp.soft.linux.discuss/rules
Номер письма: 37799; Возраст листа: 3087; Участников: 1406
Адрес сайта рассылки: http://www.linuxrsp.ru
Адрес этого письма в архиве: http://subscribe.ru/archive/comp.soft.linux.discuss/msg/2331977

Ответить   Thu, 05 Jan 2012 12:36:35 +0300 (#2331977)

 

On 13 декабря 2011 22:14:43 Alexey A Bukreev wrote:

Есть готовые решения. Если UPS - APC, то apcupsd. Для других NUT. Только надо
смотреть, Ваш модель UPS есть в списке, или нет.
Современные UPS'ы подключаются по usb и возможно через RS232(если есть такая
опция).

Ответить   Wed, 14 Dec 2011 09:05:18 +0500 (#2307805)